Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 50669
  • stats Totalt antal inlägg: 863131
  • stats Totalt antal ämnen: 77192
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 127
  • stats Flest online: 28297

* Search


Missa inte Värmepumpsforums oberoende kostnadsfria Offerttjänst! www.energioffert.se

Annonser

Nyliga inlägg

SV: LZ35TKE av Stefan i falun
[12 november 2026, 22:01:58]


SV: Vägval av BiggerDigger
[12 november 2026, 20:49:25]


NIBE EVP 510 + F2300 – går det att minska behovet av elpatron? av Henrik123456
[12 november 2026, 17:04:01]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Börje__
[12 november 2026, 10:53:28]


SV: Tände i kamin av perra83
[12 november 2026, 09:55:30]


SV: Nya Nibe S1257 (R290 / Propan): Officiell tråd av Valiant
[12 november 2026, 09:42:55]


SV: Tände i kamin av rocas
[12 november 2026, 09:36:36]


SV: Tände i kamin av Börje__
[12 november 2026, 09:29:12]


SV: Nya Nibe S1257 (R290 / Propan): Officiell tråd av Rickard
[12 november 2026, 09:23:51]


SV: Tände i kamin av rocas
[12 november 2026, 09:14:09]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Rickard
[12 november 2026, 09:13:05]


SV: Tände i kamin av Börje__
[12 november 2026, 09:10:57]


SV: Tände i kamin av rocas
[12 november 2026, 09:07:42]


SV: Tände i kamin av Börje__
[12 november 2026, 09:06:56]


SV: Tände i kamin av rocas
[12 november 2026, 08:56:21]


SV: Tände i kamin av Börje__
[12 november 2026, 08:30:12]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Börje__
[12 november 2026, 07:42:52]


SV: behövs BT25? av mikaelkorhonen
[12 november 2026, 05:28:02]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av rocas
[11 november 2026, 22:36:58]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Jisse
[11 november 2026, 21:44:53]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Börje__
[11 november 2026, 21:33:32]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Jisse
[11 november 2026, 20:50:21]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Börje__
[11 november 2026, 19:52:06]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Jisse
[11 november 2026, 19:14:24]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Börje__
[11 november 2026, 15:09:05]


SV: behövs BT25? av LG86
[11 november 2026, 13:13:39]


SV: Nya Nibe S1257 (R290 / Propan): Officiell tråd av Huddingebo
[11 november 2026, 10:18:56]


SV: Nya Nibe S1257 (R290 / Propan): Officiell tråd av Huddingebo
[11 november 2026, 10:15:55]


SV: Snart är det dax! Riksdagsvalet 2026 av Rickard
[11 november 2026, 08:48:51]


SV: behövs BT25? av Smurfen.
[11 november 2026, 07:36:11]

12 november 2026, 17:04:01 av Henrik123456 | Views: 26 | Comments: 0

Hej!

Jag har en NIBE EVP 510 tillsammans med en F2300, installerade 2012.

Jag har börjat undersöka hur styrningen fungerar, framför allt samspelet mellan kompressorn och elpatronen.

Vid cirka +4 °C utomhustemperatur observerade jag följande driftförlopp:

10 minuter: Enbart kompressorn arbetar (en grön blinkning).

9 minuter: Kompressor och elpatron aktiva (två gröna blinkningar).

19 minuter: Kompressorn står stilla (fast grönt sken).

Därefter: Kompressorn startar igen med en grön blinkning och förloppet upprepas.

En komplett cykel tar alltså cirka 38 minuter.

Det jag tycker är märkligt är att värmepumpen står stilla i hela 19 minuter, för att sedan starta och redan efter 10 minuter behöva hjälp av elpatronen.

Är det så här systemet är tänkt att fungera, eller finns det inställningar som skulle kunna förbättra driften?

Jag känner till möjligheten att blockera elpatronen när utomhustemperaturen överstiger exempelvis +1 °C, men det tycker jag är en ganska trubbig lösning.

Det jag egentligen skulle vilja uppnå är att systemet blir lite mer uthålligt – att kompressorn får arbeta längre innan elpatronen kopplas in, och att behovet av tillsatsvärme därmed minskar.

Att systemet står helt stilla under halva tiden, samtidigt som elpatronen behövs under en stor del av den aktiva tiden, känns inte särskilt energieffektivt.

Finns det något sätt att åstadkomma detta genom att justera styrningen?

Vänliga hälsningar

Henrik
11 november 2026, 00:04:16 av LG86 | Views: 312 | Comments: 4

Hej har en f1255 som jag kör med en gammal acktank som buffert, har satt framledningsgivare (BT2) efter den andra cirkpumpen efter tanken. Alltså på radiatorkretsens tillopp.
Läste att man egentligen ska ha en extra BT25-givare för det om jag förstår det rätt.

Eller har det någon betydelse?

I nuläget tar det ju lite extra tid innan temperaturökningen når givaren vilket ibland resulterar i lite onödigt hög frekvens en kort stund.


10 november 2026, 10:43:12 av davveh | Views: 195 | Comments: 1

Har haft järnkoll genom åren på min F370 pump och nu de senaste dagarna har jag märkt ett förändrat beteende.
Med mina inställningar har den klarat husvärme+varmvatten (utan elpatron) ner till -4 (i ute temp) ungefär men nu hinner den inte göra varmvatten och hålla huset varmt ens vid +5.

Varmvattnen har den inte hunnit göra på snart 12h så det är i skrivande stund nere på 33 grader. Tidigare år har jag fått slå på min LLVP när det är -5 eller kallare längre perioder, men nu verkar det alltså som om den inte orkar på egen hand ens när det är 10 grader varmare än så.

Förångartemperaturen är också något längre än vad den brukar och har svårt att hålla sig på plus ens med 100% fläkt och 4-5 plusgrader.

Vad tror expertpanelen? Börjar propanen sina?
09 november 2026, 20:59:44 av Bodumskog | Views: 232 | Comments: 2

Hej skulle behöva hjälp med vad detta beror på.
Jag har en ctc ecoheat 300 som stobbar bara efter ca 2 minuter ( ingen felkod) men det som händer och kommer upp i displayen är "Stopp, hög kondensering" och den börjar med startfördröjning. Laddningen går som jag kan höra. Tacksam för hjälp.
08 november 2026, 21:12:39 av Charlotte Rafsten | Views: 234 | Comments: 2

Har IVT 490 som läcker vatten upptill till höger. Det sipprar liksom ned från där de små kopparrören sitter. Sker bara när det är kallt ute. Den kan även stanna några gånger på vintern så att jag går trycka igång den. Felfri vår och sommar. Var hittar jag någon i södra Skåne som är genuint intresserad av att reparera?
06 november 2026, 21:56:25 av berisen | Views: 504 | Comments: 5

Hej,

Jag har lite trassel med värmepumpen (Greenline HT+ C9). Kom hem idag efter jobb till ett kallt hus och en pump som stannat.

Följande larm fanns:

  • VB ut max (GT8)
  • Pressostat hög (HP)
  • Elkasset ("Något fel i eller matning till elkass..")

De två första kan jag nog koppla till att jag dumt nog har kört cirkulationspumpen på hastighet 2 istället för 3 över sommaren. Den började göra något irriterande resonansljud och det försvinner när man sänkte hastigheten och har helt glömt bort det sedan. På läge 2 verkar den inte bli av med värmen riktigt och då får man väl dessa fel tror jag. Servickillen som var här senast sa att mitt system är så pass trögt och man bör därför ha pumpen på högsta möjliga hastighet, makes sense.

Jag har ett gammalt ettrörssystem och det verkar inte vara världens bästa flöde trots alla radiatorer öppna. Teknikern som var här i fjol spolade ur värmeväxlaren och satte dit nya flexslangar så flödet över pumpen verkar okej. Bra delta på GT8 och GT9 när VP gör varmvatten så det tror jag är okej. När den gör värme är det lite värre, det är typ 10-12 graders delta och det är väl i överkant som jag förstår men jag vet inte hur jag ska få ner det mer?

Det tredje felet med elpatronen stör mig eftersom det är en helt ny elpatron som sitter där sedan typ 6 mån tillbaka då den förra började läcka. Det vore väldigt trist om den här också började strula men den kanske slår ifrån om det är för dåligt flöde och att alla tre felen hänger ihop? Vill ju gärna ha en fungerande patron som man kan lita på utifall kompressorn skulle strula men så är inte fallet nu.  :(

Jag höjde iallafall cirkpumpen till högsta hastighet och kompressorn går utan problem nu men problemet med elpatronen kvarstår. I början efter en hel dags kyla behövde pumpen både kompressor och tillskott och tillskottet fungerar bra ända tills den når 100% (när jag kollar under meny 8 inkopplad effekt) och då slår den direkt ifrån och larmar "Något fel i eller matning till elkass..". Har testat att ha både 1/3 och 2/3 av inkopplad effekt men samma sak på båda, så fort den slår över från 99% till 100% så slänger den ett larm. Fattar inte varför.  Sc:,h

Någon klok här inne som har någon idé?

Jag har varit inne på om det är cirkulationspumpen som håller på och ger upp och inte ger tillräckligt bra flöde oavsett hastighet? Kompressor och kylkretsen är det nog inga fel på, bytte expansionsventil för drygt ett år sedan och har bra värden på hetgas sedan dess och den verkar tuffa på.

Supertacksam för tankar och hjälp!
05 november 2026, 18:40:44 av BiggerDigger | Views: 373 | Comments: 3

Dök på detta. Undra vad man använder det till?

Populärt

Medlemsinfo

 
 
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 3531
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

* Forumstatistik

  • stats Totalt antal medlemmar: 50669
  • stats Totalt antal inlägg: 863131
  • stats Totalt antal ämnen: 77192
  • stats Totalt antal kategorier: 4
  • stats Totalt antal tavlor: 127
  • stats Flest online: 28297

* Search