Jag har testat partiell förångning idag Rätt häftigt, när man sätter fingret på rören så fräser det till!mvh
Där ser Du! Inte fan behövdes det nån mätutrustning till det Thumbsup
Citat från: humlan57 skrivet 01 april 2007, 19:18:28Där ser Du! Inte fan behövdes det nån mätutrustning till det Thumbsup Klart det behövs!Om du vill kan jag skicka kurvorna. Tyvärr kunde jag inte logga trycket och vikten på exp-kärlet. Retar mig lite mvh
Jag har testat partiell förångning idag
25l krävs det så stort kärl? Hur stor anläggning har du. Är det inte så att förtrycket(lufttrycket då kärlet inte är anslutet till systemet) i kärlet skall vara 1 bar + 0,1 bar per meter man har upp till högsta punkt sett från kärlet?Att tappa ur mer luft låter inte som rätt medicin i mina öron. Den luft du har i blåsan kan ju komprimeras mer(betydligt mer) än vattnet i systemet.Hur stort exp.kärl behöver jag till mina två 58-20X
25l krävs det så stort kärl?
Hur stor anläggning har du.
Är det inte så att förtrycket(lufttrycket då kärlet inte är anslutet till systemet) i kärlet skall vara 1 bar + 0,1 bar per meter man har upp till högsta punkt sett från kärlet?
Att tappa ur mer luft låter inte som rätt medicin i mina öron. Den luft du har i blåsan kan ju komprimeras mer(betydligt mer) än vattnet i systemet.
Hur stort exp.kärl behöver jag till mina två 58-20X
För lågt tryck gör att man riskerar att fylla för mycket i systemet, å då bottnar blåsan vid "kokning".
=http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv]=http://=http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv]=http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv[/url]]... Är förtrycket för högt så kommer trycket i systemet att sjunka som en sten när trycket i anläggningen understiger förtrycket. Ett för högt förtryck innebär också att expansionskärlet volym inte kan utnyttjas effektivt innan säkerhetsventilen öppnar!Vad ska förtrycket vara?Vi vill kunna utnyttja expansionskärlets volym så bra som möjligt. Kärlet ska vara tomt på vatten när vi når lägsta tillåtna tryck i systemet, eventuellt vill vi ha lite marginal kvar. Alltså ska förtrycket vara något högre än det lägsta tryck vi vill ha i systemet.
Testa att ladda ner beräkningsprogrammet här:http://www.flamco.se/dimensionering.htmlVilka siffror jag än stoppar in så blir förtrycket = systemhöjd*0.1Slutsats: Jag ska pysa ut mer luft.Men kan det verkligen stämma? Om jag har 0 meters höjd så ska jag ha noll bars förtryck. Inte logiskt mvh
Det ska vara ett förtryck på ca 1 sen lägger Du bara till 0,1 för varje meter. Det är utgångsläget, å mer ska inte behöva göras. Jag har iaf 1,5 i mitt kärl, å så noga tror jag inte det är.... Kolla med Sfinxen om Du behöver hjälp, han ställer säkert upp.